OVH Community, your new community space.

Bhs D-3


oles@ovh.net
22-05-12, 0:16
Bom dia,

Com algumas hora de atraso este "D-3". É difícil
resumir 6 meses de trabalhos em poucos emails.

Então concretamente, onde estarão os servidores em BHS ?

Os servidores estarão alojados nas torres como em
RBX4 mas mais pequenas. RBX4 são 7 andares. BHS
está equipado de torres de 3 andares. Em função do
tipo de servidores que vamos propor, sabemos alojar
10800, 21600 ou 29280 servidores por torres.

Então.

Ao nível da construção acabamos a torre nº1
guardando o antigo prédio de RTA. Isto permite-nos
forçar o fluxo de ar nas nossas torres. O ar entra
pelos dois lados do prédio e sai pela parte de cima
do prédio.
http://yfrog.com/z/ob794zgj
http://yfrog.com/z/h09vhlyj
http://yfrog.com/z/oczhzaij

Ainda há lugar para outras torres :
http://yfrog.com/z/h7q8kmeij

Esta abordagem permite-nos pré-aquecer o ar
frio durante o inverno com o calor que a torres
produz. Era o único problema técnico que tivemos
de resolver para exportar a nossa tecnologia.
Pois, durante o verão não temos problema.

O inverno tendo acabado, vamos também poder
efectuar trabalhos estéticos para tornar o antigo
prédio de RTA "mais bonito". O único valor acrescentado
é de regular a temperatura exterior-interior. Não é por
isso uma prioridade. Visto que com as temperaturas
invernais de -5°C / -20° não podíamos fazer nada.

Relativamente a rede elétrica, renovamos a nossa
sub-estação seguindo um mapa definido
http://yfrog.com/z/h2hvvlkj
http://yfrog.com/z/mny7qxpcj
http://yfrog.com/z/ocumanwsj
http://yfrog.com/z/es5krlljj
http://yfrog.com/z/kewg3jobj
http://yfrog.com/z/od3zxvjj

A energia passa depois para uma rede elétrica
interna via CDPs, transformadores para depois
chegar aos racks da torre.

Em construção:
http://yfrog.com/z/oesyyidj
http://yfrog.com/z/mmztmyfj
http://yfrog.com/z/nujgdfnj
http://yfrog.com/z/o02vnvgj
Quase acabado:
http://yfrog.com/z/esntoeoj
http://yfrog.com/z/nv50mhyj
http://yfrog.com/z/g0dcjhpj

Relativamente a segurança, em breve
vamos concluir a implementação da 1ª
vedação em volta do prédio (1.5km).
http://yfrog.com/z/obls6drj
http://yfrog.com/z/gync1kvj
http://yfrog.com/z/g0v2pxpj
http://yfrog.com/z/esijubvj

Ao nível da climatização, utilizamos o
arrefecimento líquido que nos permite
ter um PUE < 1.1 (tendo em conta todas as
perdas a partir de 120KV até ao servidor). A
tecnologia estando no centro da nossa
profissão, não temos fotografias da 4ª geração
(a água que não corre) que implementamos em
BHS.

Amigavelmente,
Octave