oles@ovh.net
22-05-12, 0:16
Bom dia,
Com algumas hora de atraso este "D-3". É difícil
resumir 6 meses de trabalhos em poucos emails.
Então concretamente, onde estarão os servidores em BHS ?
Os servidores estarão alojados nas torres como em
RBX4 mas mais pequenas. RBX4 são 7 andares. BHS
está equipado de torres de 3 andares. Em função do
tipo de servidores que vamos propor, sabemos alojar
10800, 21600 ou 29280 servidores por torres.
Então.
Ao nível da construção acabamos a torre nº1
guardando o antigo prédio de RTA. Isto permite-nos
forçar o fluxo de ar nas nossas torres. O ar entra
pelos dois lados do prédio e sai pela parte de cima
do prédio.
http://yfrog.com/z/ob794zgj
http://yfrog.com/z/h09vhlyj
http://yfrog.com/z/oczhzaij
Ainda há lugar para outras torres :
http://yfrog.com/z/h7q8kmeij
Esta abordagem permite-nos pré-aquecer o ar
frio durante o inverno com o calor que a torres
produz. Era o único problema técnico que tivemos
de resolver para exportar a nossa tecnologia.
Pois, durante o verão não temos problema.
O inverno tendo acabado, vamos também poder
efectuar trabalhos estéticos para tornar o antigo
prédio de RTA "mais bonito". O único valor acrescentado
é de regular a temperatura exterior-interior. Não é por
isso uma prioridade. Visto que com as temperaturas
invernais de -5°C / -20° não podíamos fazer nada.
Relativamente a rede elétrica, renovamos a nossa
sub-estação seguindo um mapa definido
http://yfrog.com/z/h2hvvlkj
http://yfrog.com/z/mny7qxpcj
http://yfrog.com/z/ocumanwsj
http://yfrog.com/z/es5krlljj
http://yfrog.com/z/kewg3jobj
http://yfrog.com/z/od3zxvjj
A energia passa depois para uma rede elétrica
interna via CDPs, transformadores para depois
chegar aos racks da torre.
Em construção:
http://yfrog.com/z/oesyyidj
http://yfrog.com/z/mmztmyfj
http://yfrog.com/z/nujgdfnj
http://yfrog.com/z/o02vnvgj
Quase acabado:
http://yfrog.com/z/esntoeoj
http://yfrog.com/z/nv50mhyj
http://yfrog.com/z/g0dcjhpj
Relativamente a segurança, em breve
vamos concluir a implementação da 1ª
vedação em volta do prédio (1.5km).
http://yfrog.com/z/obls6drj
http://yfrog.com/z/gync1kvj
http://yfrog.com/z/g0v2pxpj
http://yfrog.com/z/esijubvj
Ao nível da climatização, utilizamos o
arrefecimento líquido que nos permite
ter um PUE < 1.1 (tendo em conta todas as
perdas a partir de 120KV até ao servidor). A
tecnologia estando no centro da nossa
profissão, não temos fotografias da 4ª geração
(a água que não corre) que implementamos em
BHS.
Amigavelmente,
Octave
Com algumas hora de atraso este "D-3". É difícil
resumir 6 meses de trabalhos em poucos emails.
Então concretamente, onde estarão os servidores em BHS ?
Os servidores estarão alojados nas torres como em
RBX4 mas mais pequenas. RBX4 são 7 andares. BHS
está equipado de torres de 3 andares. Em função do
tipo de servidores que vamos propor, sabemos alojar
10800, 21600 ou 29280 servidores por torres.
Então.
Ao nível da construção acabamos a torre nº1
guardando o antigo prédio de RTA. Isto permite-nos
forçar o fluxo de ar nas nossas torres. O ar entra
pelos dois lados do prédio e sai pela parte de cima
do prédio.
http://yfrog.com/z/ob794zgj
http://yfrog.com/z/h09vhlyj
http://yfrog.com/z/oczhzaij
Ainda há lugar para outras torres :
http://yfrog.com/z/h7q8kmeij
Esta abordagem permite-nos pré-aquecer o ar
frio durante o inverno com o calor que a torres
produz. Era o único problema técnico que tivemos
de resolver para exportar a nossa tecnologia.
Pois, durante o verão não temos problema.
O inverno tendo acabado, vamos também poder
efectuar trabalhos estéticos para tornar o antigo
prédio de RTA "mais bonito". O único valor acrescentado
é de regular a temperatura exterior-interior. Não é por
isso uma prioridade. Visto que com as temperaturas
invernais de -5°C / -20° não podíamos fazer nada.
Relativamente a rede elétrica, renovamos a nossa
sub-estação seguindo um mapa definido
http://yfrog.com/z/h2hvvlkj
http://yfrog.com/z/mny7qxpcj
http://yfrog.com/z/ocumanwsj
http://yfrog.com/z/es5krlljj
http://yfrog.com/z/kewg3jobj
http://yfrog.com/z/od3zxvjj
A energia passa depois para uma rede elétrica
interna via CDPs, transformadores para depois
chegar aos racks da torre.
Em construção:
http://yfrog.com/z/oesyyidj
http://yfrog.com/z/mmztmyfj
http://yfrog.com/z/nujgdfnj
http://yfrog.com/z/o02vnvgj
Quase acabado:
http://yfrog.com/z/esntoeoj
http://yfrog.com/z/nv50mhyj
http://yfrog.com/z/g0dcjhpj
Relativamente a segurança, em breve
vamos concluir a implementação da 1ª
vedação em volta do prédio (1.5km).
http://yfrog.com/z/obls6drj
http://yfrog.com/z/gync1kvj
http://yfrog.com/z/g0v2pxpj
http://yfrog.com/z/esijubvj
Ao nível da climatização, utilizamos o
arrefecimento líquido que nos permite
ter um PUE < 1.1 (tendo em conta todas as
perdas a partir de 120KV até ao servidor). A
tecnologia estando no centro da nossa
profissão, não temos fotografias da 4ª geração
(a água que não corre) que implementamos em
BHS.
Amigavelmente,
Octave